Diskusjon om bruk av lekkasjestrømklemmemåler
1 Vurdere om det er et problem med selve jordfeilvernet
Hvis reststrømbeskyttelsen ikke kan settes i drift eller er ofte beskyttet: ved distribusjonstransformatoren, bruk en lekkasjestrømspennmåler for å klemme de tre fasede ledningene og nøytrale ledningene på utgangssiden av AC-kontaktoren eller lekkasjebryteren, og aktiver reststrømmen Beskytteren tvangssettes i drift. Hvis visningsverdien til lekkasjestrømtangmåleren er større enn 300mA på dette tidspunktet, beviser det at reststrømbeskyttelsen er god. På dette tidspunktet, bruk lekkasjestrømklemmemåleren for å bedømme hvilken fase som lekker; ellers bør den repareres eller bytte ut reststrømbeskyttelsen.
2. Bestem hvilken fase og faselinje som lekker
Ved distribusjonstransformatoren, koble fra den nøytrale ledningen på utløpssiden av AC-kontaktoren som styrer lavspentledningen, og installer deretter den fjernede sikringskjernen på en av fasene, og mål fasen med en lekkasjestrømklemmemåler. , er den målte visningsverdien lekkasjestrømverdien til fasen. Mål lekkasjestrømverdiene for de andre fasene sekvensielt på samme måte.
For å forhindre at det oppstår store strømskader på instrumentet på grunn av tilstedeværelsen av fasetrådjording på linjen (for eksempel noen som bruker metoden for en linje til ett sted for å stjele elektrisitet, etc.), må du først stille inn giret til lekkasjestrømklemmemåleren til det maksimale området ved testing; hvis den viste verdien er liten, bytt rekkevidden til lekkasjestrømtangmåleren til milliamperemåling.
3 Etter å ha bestemt faselinjen med lekkasje, bestemme plasseringen av lekkasjen
Ved distribusjonstransformatoren setter du faseledningen som skal kontrolleres inn i sikringskjernen, kobler fra den nøytrale ledningen og sikringene til de to andre fasene, og bruk en lekkasjestrømklemmemåler for å måle den strømførende faseledningen for å bestemme lekkasjeposisjonen. For å forbedre effektiviteten kan posisjonen til boardingstangen velges midt på linjen. Gjennom deteksjon vurderes det om lekkasjestedet ligger i første halvdel eller andre halvdel av ledningen, og deretter oppdages ledningsdelen hvor det er mistanke om lekkasjen. Analogt er deteksjonsområdet innsnevret. Til slutt, oppdage fasetrådstøtteisolatoren innenfor det bestemte lille området, og oppdage fasetråden til brukertilkoblingslinjen koblet til fasetråden innenfor området (det kan utføres på bakken, eller når isolatoren oppdages samtidig) for å bestemme den spesifikke plasseringen av lekkasjen.
Ved lavspentlinjestrømoverføring kan også lekkasjestrømtangmåleren for lavspentabonnentlinjen innenfor det mistenkte området oppdages. Ved testing skal faseledningen og nøytralledningen til enfasebrukere plasseres i kjevene til lekkasjestrømklemmemåleren samtidig; de trefasede ledningene og nøytrale ledningene til trefasebrukere bør også settes inn i kjevene samtidig. Hvis det ikke er noen lekkasjefeil, er fasesummen av laststrømmens magnetiske fluks null på dette tidspunktet, og visningsverdien til lekkasjestrømklemmemåleren er også null; hvis det er en lekkasjestrøm, kan verdien av lekkasjestrømmen oppdages.
4 Kontroller brukerens interne ledninger og utstyr for lekkasje
Bruk en lekkasjestrømklemmemåler for å måle lekkasjestrømverdien ved brukerens strøminntaksledning, og sett samtidig brukerens elektriske utstyr og lamper inn og ut én etter én, og finn lekkasjestrømmen ved å se på endringen av lekkasjestrømverdi målt av lekkasjestrømtangmåleren Hvis alt utstyr og lamper er normale, eller utstyret med lekkasje har blitt trukket tilbake, men lekkasjestrømtangmåleren viser at brukeren fortsatt har lekkasjestrøm, kan det være at lav- Spenningsledningen til brukeren har lekkasje. Det bør behandles fra sak til sak. For lekkasjefeilen til den forhåndsbegravde og skjulte rørledningen, kan bare behandlingsmetoden for å endre ledningen eller omledning brukes.
5 problemer å være klar over
1 Ved søk etter lekkasjefeil må AC-kontaktoren som styrer lavspentlinjen tvinges til å sende strøm i en kort stund.
2 Vær oppmerksom på sikkerheten når du ser etter lekkasjefeil. Noen må føre tilsyn og ta sikkerhetstiltak. Når du leser dataene til lekkasjestrømklemmemåleren, sørg for å holde en trygg avstand mellom menneskekroppen og de strømførende delene. Det er best å bruke HOLD-funksjonen (datahold) på lekkasjestrømtangmåleren.
3 Overtoner av høy orden forstyrrer et lite antall reststrømdrevne beskyttere, noe som kan føre til at de ikke fungerer. Hvis det er store harmoniske kildebrukere som mellomfrekvensovner i stasjonsområdet, bør slike brukere midlertidig trekkes ut av drift under deteksjon.
4 Bruken av lekkasjestrømklemmemålere er spesielt effektiv for å finne "one line, one place" elektrisitetstyver, og dens karakteristikk er at lekkasjestrømklemmemålerne viser store verdier og når hundrevis av milliampere eller til og med flere ampere. Ukjente strømtyvere kan søkes i henhold til metoden ovenfor, og de som mistenkes for slik strømtyveri, kan gå direkte til husholdningsledningene sine for å sjekke med en lekkasjestrømtangmåler.